카페
- 신고하기
- 보관하기
디저트카페 전기 증설 조언 부탁 드려요!!
평수는 11평이고 전력은 5kw와트 인데요 휘낭시에, 마들렌 제철과일생크림 한종류로만 주문받아 케이크 제작할 생각이고요 테이크아웃은 소량만 판매할 생각이에요! 스메그오븐 3kw 반죽기 800w 냉장냉동 45박스 490w 인덕션 최대사용했을 때 2000w 쇼케이스 700w 이외에 환풍기, 조명, cctv, 포스기, 핸드믹서 등 이렇게 계산했을때 얼마나 증설하면 좋을까요? 그리고 냉장냉동은 테이블식이 좋을지 스탠딩이 좋을지도 궁금하네요 ㅠㅠ

댓글 5
냉난방까지 15정도요
감사합니다!
나중에 필요하면 하시면 될것 같은데요 ? 지금정도 설비면 굳이 해야 하나... 생각이 들어용ㅎㅎ
저도 이의견에 한표 ㅋㅋㅋ
감사해요! ㅎㅎ